Stavebník zvažuje jako jednu z variant založení domu násyp 500mm sypaného hutněného pěnoskla tl 500mm + ŽB deska 200mm s hydroizolací + EPS 100mm + beton a povrchová úprava. Běžně se U podlahy počítá jen z vrstev po hydroizolaci, což by ale v tomto případě znamenalo U=0,344 a zcela by se eliminoval vliv vrstvy pěnoskla. Při jeho započítání je U=0,127. A zde je můj problém. Mohu si dovolit počítat s celými 500mm? Pěnosklo se sice ukládá do jakéhosi "vaku" z geotextilie, ta ale není vodotěsná a je tedy pravděpodobné, že touto vrstvou bude při deštích či jarním tání protékat voda. Jak se toto projeví na snížení souč.tepelné vodivosti pěnoskla? Nebo jak správně při výpočtu postupovat?