Stavebník zvažuje jako jednu z variant založení domu násyp 500mm sypaného hutněného pěnoskla tl 500mm + ŽB deska 200mm s hydroizolací + EPS 100mm + beton a povrchová úprava. Běžně se U podlahy počítá jen z vrstev po hydroizolaci, což by ale v tomto případě znamenalo U=0,344 a zcela by se eliminoval vliv vrstvy pěnoskla. Při jeho započítání je U=0,127. A zde je můj problém. Mohu si dovolit počítat s celými 500mm? Pěnosklo se sice ukládá do jakéhosi "vaku" z geotextilie, ta ale není vodotěsná a je tedy pravděpodobné, že touto vrstvou bude při deštích či jarním tání protékat voda. Jak se toto projeví na snížení souč.tepelné vodivosti pěnoskla? Nebo jak správně při výpočtu postupovat?
Předem děkuji za rady