Dobrý den,
prosím o radu, jak zpracovat PENB na multifunkční budovu, hotelu lázeňského typu, kde kromě systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, přípravy teplé vody, osvětlení, a zařízení zajišťující provoz jednotlivých systémů, se vyskytnou ještě další technologie s kterými si nejsem jist, jak a zda je započítat do potřeby energie pro provoz budovy, případně zda jsou již zakomponovány v profilech jednotlivých zón, zejména:

- hotelová kuchyně – vaření jídel a umývání nádobí a k tomu potřebný ohřev TUV - předpokládám, že vše je zahrnuto v profilu zóny,
- hotelový bazén, – ohřev bazénové vody, dále systém odvlhčování vzduchu
- hotelový provoz balneoterapie, ve kterém se ohřívá voda pro uhličité koupele ve vanách, teplo z odpadních vody z těchto van bude rekuperováno pro předehřev TUV spotřebovávané v celém objektu.

Prosím o radu, které z výše uvedených provozů se započítávají do PENB, případně jakým způsobem.

Předem děkuji
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Budova s různými provozy

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Profily zóny nezahrnují žádné veličiny, které by souvisely s ohřevem TV.
Technologie se do PENB nezahrnují.
Ve Vašem případě budete uvažovat jen TV pro provoz kuchyně a běžný hotelový provoz. Jelikož nebudete uvažovat s energií na vodoléčbu, nemůžete ani uvažovat se ziskem tepla pro ohřev TV, které bude získáváno z vodoléčby.