Nové TNI vs Protech !!!

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Nové TNI vs Protech !!!

Příspěvek od zdenek77 »

Dobrý den,
chtěl bych upozornit, že tabulka D7 - neprůvzdušnost obálky budovy n50 v programu PENB je zavádějící. Podle nového TNI se pro původní stav smí uvažovat maximálně 4,5 1/h a v novém stavu 2,0 resp. 2,5. Detaily viz strana 15 nového TNI.

Dále implicitní hodnoty pro propustnost slunečního záření nejsou nadále tolerovány minimálně jednou úřednicí SFŽP. Jedná se zejména o hodnotu g=0,7 pro trojsklo. Úředníci mi tvrdí, že budou povolovat maximálně 0,66 údajně dle normy. Ještě jsem nezjistil podle jaké normy a kde jsou tyto hodnoty uvedeny. Nicméně pozor na to.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové TNI vs Protech !!!

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Na CD 424, které bude vydáno tak do deseti dnů je nápověda k n50 přepracována.
Hodnotu 0,66 naleznete v ČSN 73 0540 - 3, tabulka D.8
zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Re: Nové TNI vs Protech !!!

Příspěvek od zdenek77 »

Díky za zprávu a za následný update programu.