Dobrý den,
chtěl bych upozornit, že tabulka D7 - neprůvzdušnost obálky budovy n50 v programu PENB je zavádějící. Podle nového TNI se pro původní stav smí uvažovat maximálně 4,5 1/h a v novém stavu 2,0 resp. 2,5. Detaily viz strana 15 nového TNI.
Dále implicitní hodnoty pro propustnost slunečního záření nejsou nadále tolerovány minimálně jednou úřednicí SFŽP. Jedná se zejména o hodnotu g=0,7 pro trojsklo. Úředníci mi tvrdí, že budou povolovat maximálně 0,66 údajně dle normy. Ještě jsem nezjistil podle jaké normy a kde jsou tyto hodnoty uvedeny. Nicméně pozor na to.
Nové TNI vs Protech !!!
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Nové TNI vs Protech !!!
Na CD 424, které bude vydáno tak do deseti dnů je nápověda k n50 přepracována.
Hodnotu 0,66 naleznete v ČSN 73 0540 - 3, tabulka D.8
Hodnotu 0,66 naleznete v ČSN 73 0540 - 3, tabulka D.8
Re: Nové TNI vs Protech !!!
Díky za zprávu a za následný update programu.