Stránka 1 z 1

Výpočtová a charakteristická hodnota lambda

Napsal: 07 kvě 2010, 11:40
od martyl77
Všiml jsem si, že při výpočtu U konstrukcí v programu PENB se asi pro konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem používám lamdka k a při změně prostředí z jedné strany kce na vnější se dosadí lamda d...je toto správně?

Re: Výpočtová a charakteristická hodnota lambda

Napsal: 07 kvě 2010, 12:31
od Zdenek Rysavy
Není.
I když to tak může navenek působit.
Přečtěte si v ČSN 73 0540-3:2005 stranu 13 a 14. Tam je popsán proces přepočítávání lambdy v závislosti na vlhkosti.