Výpočtová a charakteristická hodnota lambda

Výpočet potřeby tepla podle ČSN 13790 a TNI 73 0330 k žádostem o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám.
Odpovědět
martyl77
Příspěvky: 21
Registrován: 21 led 2010, 09:25

Výpočtová a charakteristická hodnota lambda

Příspěvek od martyl77 »

Všiml jsem si, že při výpočtu U konstrukcí v programu PENB se asi pro konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem používám lamdka k a při změně prostředí z jedné strany kce na vnější se dosadí lamda d...je toto správně?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Výpočtová a charakteristická hodnota lambda

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Není.
I když to tak může navenek působit.
Přečtěte si v ČSN 73 0540-3:2005 stranu 13 a 14. Tam je popsán proces přepočítávání lambdy v závislosti na vlhkosti.
Odpovědět