TZ - Tisková sestava

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN 06 0210
Odpovědět
Ing.Vladimír Koutník

TZ - Tisková sestava

Příspěvek od Ing.Vladimír Koutník »

Dobrý den, mám námět na úpravu tiskové sestavy tepelných ztrát, konkrétně "formulář2" v okně výpočtu tepelných ztrát. V tabulce se tiskne sloupec s infiltrací a celková ztráta místností, ale chybí sloupec se ztrátou prostupem. Na základě vyhl.č. 499/2006 Sb. je stanoveno, co je nutné do projektů přikládat (viz příloha č.2 této vyhl., odst. 3.1.1 d)). Tento formulář plně dostačuje a není tak obsáhlý, jako formulář 1.

Sladká
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Příspěvek od Matějka »

Souhlasím s námětem, formulář 2 nepoužíváme právě pro chbějící ztrátu prostupem, kterou uvádíme v přílohách. Jinak by byl kompaktnější a přehlednější
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Potřebná úprava tisku této tabulky bude k dispozici do konce srpna.