Zimní zahrada

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
JitkaM
Příspěvky: 17
Registrován: 06 kvě 2013, 09:38

Zimní zahrada

Příspěvek od JitkaM »

Dobrý den
potřebovala bych poradit, jak zadat do obálky vytápěné zony zimní zahradu. Je součástí vytápěné zony, mezi ložnicí a zimní zahradou nejsou dveře, pouze průchod a zimní zahrada je vytápěná. Stěny jsou z dřevěných rámů osazené izolačním dvojsklem, strop polykarbonátová deska.Zimní zahrada je "přilepená" k objektu.
pokud stěny zadám jako okna nebo jako skleněnou stěnu, musím mít nějakou konstrukci, ze které budu tato okna či skleněnou stěnu odečítat.
var 1 ) vytvořit pomocnou konstrukci, jejíž plocha bude stejná jako plocha "oken" zimní zahrady, tím se mi plochy odečtou, pomocná konstrukce bude mít nulovou plochu a ve výpočtech tedy zůstane jen plocha "oken" (stěn) zimní zahrady
var 2) vytvořit stěny zimní zahrady jako SO - stěna obvodová venkovní - nesourodá- složená z cca 80% dřeva a 20% skla? v tom případě potřebuji lamdu izolačního dvojskla. (pro stávající stavbu ale fond doporučuje použít hodnoty Uw dle normy platné v roce 2005)
Podotýkám, že se jedná o řešení pro Zelené dotace 2014, takže bude důkladná kontrola ze strany fondu.
Jitka Matúšů
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zimní zahrada

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Zadejte si stěnu SO, která bude ze dřeva a její plocha bude 100 %. A pak zadáte k této stěně okna, která budou mít plochu 99,5 % plochy stěny SO.
JitkaM
Příspěvky: 17
Registrován: 06 kvě 2013, 09:38

Re: Zimní zahrada

Příspěvek od JitkaM »

ty okna tedy budou mít velikost cca 99,5% plochy steny. dle metodiky sfzp ale musí mít i plochu rámu a tu můžu dát jednotně a zjednodušeně 30%?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zimní zahrada

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Pro oblast A je použití 30 % přípustné. Pro oblast B musíte provést výpočet. Zkuste si provést kontrolní výpočet podílu rámu, zda se nevyplatí provést výpočet i pro oblast A.
JitkaM
Příspěvky: 17
Registrován: 06 kvě 2013, 09:38

Re: Zimní zahrada

Příspěvek od JitkaM »

děkuji za vysvětlení, kontrolní výpočet budu provádět, pokud mi budou chybět nějaké drobné do splnění podmínek.
ještě dotaz - stále ještě platí že při zateplení se mění energeticky vztažná plocha a tedy plochy všech obálkových konstrukcí (kromě oken)? tedy že se musí zpracovat dvě nezávislé ulohy vždy, ne jen při nějaké přístavbě?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zimní zahrada

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Ano, platí.
Žádost k NZÚ se musí zpracovávat pomocí dvou samostatných úloh. Stávající stav a Nový stav.
JitkaM
Příspěvky: 17
Registrován: 06 kvě 2013, 09:38

Re: Zimní zahrada

Příspěvek od JitkaM »

Děkuji za odpovědi
musím přiznat, že až při zpracování výpočtů pro zateplení budovy podle nové metodiky my došlo, co dokáže s pracností udělat jedna jediná chybějící věta v metodice. Jakákoli změna se musí pracně propracovávat a hlídat ve dvou výpočtech. Ale nedá se nic dělat. Pracovníkům fondu zdar :-)
Odpovědět