PENB pro průmyslové objekty

Posouzení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Odpovědět
Jiří Drbohlav
Příspěvky: 3
Registrován: 24 črc 2013, 09:16

PENB pro průmyslové objekty

Příspěvek od Jiří Drbohlav »

Dobrý den,

zpracováváme PENB hlavně pro průmyslové objekty.

Jedná se o technologické objekty v rozvodně (technologické přístroje s teplenými zisky, klimatizace, elektrické přímotopy).

1) Poprosil bych o radu, do kterého Druhu bodovy mám tyto objekty dle Protechu zařadit.
2) Jelikož máme v objektu větší tepelné zisky než 25W/m3 tak můžeme dle normy ČSN 73 0450-2 v odstavci 5.3.7 zmínka o možnosti snížení požadavku na U celého objektu o 25%. V Protechu jsem nenašel možnosti nikde tohle zaškrtnout.

Děkuji


Drbohlav
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: PENB pro průmyslové objekty

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Technologické objekty - musíte si po konzultaci s provozovatelem založit vlastní profil, který bude vystihovat provozní podmínky.
Zvýšení Uem,N o 25 % v souvislosti s trvalými zisky lze použít jen při stanovení Uem obálky budovy podle ČSN. Vyhláška č. 78 / 2013 Sb. nic takového nepřipouští.
Odpovědět