Měrná roční potřeba tepla na vytápění pro NZÚ2013

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám 2013 a 2014
Odpovědět
Lukáš
Příspěvky: 31
Registrován: 13 říj 2010, 12:51

Měrná roční potřeba tepla na vytápění pro NZÚ2013

Příspěvek od Lukáš »

Dobrý den,
nemohu nikde najít s jakou plochou (vnitřní Agross, nebo energeticky vztažnou plochou AE) se počítá při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění (EA) dle ČSN EN ISO 13790 a TNI 73 0331, na které se odkazují v příloze I pro NZÚ2013.

Děkuji
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Měrná roční potřeba tepla na vytápění pro NZÚ2013

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Z energetického zákon a myslím, že jsem to zahlédl i v metodice k NZÚ 2013 jasně plyne, že pro účely výpočtu MĚRNÝCH hodnot zásadně používá Energeticky vztažná plocha - jak napovídá její název.
Celková vnitřní plocha se používá k výpočtům vnitřních zisků atp.
Lukáš
Příspěvky: 31
Registrován: 13 říj 2010, 12:51

Re: Měrná roční potřeba tepla na vytápění pro NZÚ2013

Příspěvek od Lukáš »

Děkuji
Odpovědět