Plochy konstrukcí

Příspěvek od mirek »

Dobrý den,
pomalu se seznamuji s programem PROTECH přes demoverze atd. Měl bych prosím dotaz ohledně "vytažení" hodnecení obálky budovy dle ČSN 73 05040-2 (případně PENB) z výpočtu tepelných ztrát. Pokud při výpočtu tepelných ztrát zadávám vnitřní rozměry obvodových stěn, tak mi bude (např. při obdélníkovém tvaru budovy) chybět plocha v rozích budovy (tedy cca 8x tl. kce x výška). Jak je toto řešeno, případně je to zanedbatelný rozdíl? Děkuji předem za odpověď. MŠ.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Plochy konstrukcí

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Pokud pracujete s programem TV (výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831), tak žádný problém nenastává, jelikož zadáváte i vnější rozměry a ty se použijí při generování obálky zóny v navazujících modulech (ENB, Obálka 2011, PasBud2011).
Pokud pracujete s programem TZ, který provádí výpočty podle již neplatné ČSN 06 0210, pak tam Vámi zmiňovaný problém nastává.
Program TZ není použitelný jako výchozí program pro navazující moduly. Prakticky by se již neměl používat.