Dobrý den.
Nějak se mi nepodařilo dopátrat význam označení tD[°C]. Předpokládal jsem, že je to teplota v místnosti při definovaných hodnotách QTn, tw1, tw1 a exponentu n.
Potom mi ale vychází při shodných podmínkách (tw1, tw2, ti) QTr<QTn, což mi nepřipadá správné.
Jak to tedy je?
Děkuji
U-katalog_tD
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: U-katalog_tD
Teplota "tD" je definiční vnitřní teplota. Každý výrobce musí udat pro jmenovitý výkon těles ještě tw1/tw2/tD a pro přepočet exponent n.
Standardně bývá tD = 20 °C.
Standardně bývá tD = 20 °C.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: 11 led 2007, 09:01
Re: U-katalog_tD
Dobře. Mám tedy zadané otopné těleso, n=0,33:
Při nominálních hodnotách
tw1=75°C
tw2=55°C
tD=20°C
je jeho udáván jeho výkon QTn=1000W.
V programu mám zadaný teplotní spád 75/55, teplotu v místnosti 20°C. Mám nominální podmínky, přesto nedostanu nominální výkon 1000W, ale jen 995W.
Při nominálních hodnotách
tw1=75°C
tw2=55°C
tD=20°C
je jeho udáván jeho výkon QTn=1000W.
V programu mám zadaný teplotní spád 75/55, teplotu v místnosti 20°C. Mám nominální podmínky, přesto nedostanu nominální výkon 1000W, ale jen 995W.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: U-katalog_tD
Na to se musí podívat programátor.
Předpokládám, že tento podivný výsledek vzniká tím, že při přepočtu výkonu je použita logaritmická rovnice. Kritéria pro její použití jsou dány velkým rozdílem (75/55) v parametrech větve. V systémech s menším rozdílem tw1 a tw2 je používán aritmetický průměr a tam k tomu nedojde. Program nezkoumá, že definiční hodnoty jsou vlastně totožné s údaji větve. Z údajů větve vyhodnotí, kterou rovnici má použít pro přepočet QTn.
Teplotní exponent "n" je třeba zadávat ve tvaru 1,33, tak jak jej běžně udávají výrobci.
Předpokládám, že tento podivný výsledek vzniká tím, že při přepočtu výkonu je použita logaritmická rovnice. Kritéria pro její použití jsou dány velkým rozdílem (75/55) v parametrech větve. V systémech s menším rozdílem tw1 a tw2 je používán aritmetický průměr a tam k tomu nedojde. Program nezkoumá, že definiční hodnoty jsou vlastně totožné s údaji větve. Z údajů větve vyhodnotí, kterou rovnici má použít pro přepočet QTn.
Teplotní exponent "n" je třeba zadávat ve tvaru 1,33, tak jak jej běžně udávají výrobci.