Dobrý den,
chtěl bych si ujasnit správnost zadávání pomocné energie u centrálních VZT jednotek (přívodní + odvodní ventilátor). Posuzuje se každý ventilátor zvlášť, nebo celá jednotka jako celek?
např. mám jednotku 5400m3/h, dva ventilátory po 3,3kW - do kolonky průtok napíšu 5400, a do kolonky příkon pak a) 3300W, 2ks b) 6600W, 1ks
Spotřeba energie je sice v obou případech stejná, ale mění se referenční budova.
Předem děkuji za objasnění.

Re: Pomocná energie - VZT

Napsal: 09 říj 2017, 13:34
od Zdenek Rysavy
Můžete zadat dva ventilátory o příkonu 3300 W. Každý ventilátor bude mít průtok 5 400 m3/h. Odpovídá to dokumentaci.