Dobrý den,
chtěl bych si ujasnit správnost zadávání pomocné energie u centrálních VZT jednotek (přívodní + odvodní ventilátor). Posuzuje se každý ventilátor zvlášť, nebo celá jednotka jako celek?
např. mám jednotku 5400m3/h, dva ventilátory po 3,3kW - do kolonky průtok napíšu 5400, a do kolonky příkon pak a) 3300W, 2ks b) 6600W, 1ks
Spotřeba energie je sice v obou případech stejná, ale mění se referenční budova.
Předem děkuji za objasnění.
Pomocná energie - VZT
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Pomocná energie - VZT
Můžete zadat dva ventilátory o příkonu 3300 W. Každý ventilátor bude mít průtok 5 400 m3/h. Odpovídá to dokumentaci.
Můžete zadání sloučit do jednoho řádku. 6 600 W a průtok 10 800 m3/h. Dostanete stejný výsledek. Může se stát, že budete dotazován, kde jste ta čísla získal.
Můžete zadání sloučit do jednoho řádku. 6 600 W a průtok 10 800 m3/h. Dostanete stejný výsledek. Může se stát, že budete dotazován, kde jste ta čísla získal.