Stránka 1 z 1

CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Napsal: 25 dub 2017, 11:01
od lukas.dosek
Dobrý den,
nainstaloval jsem si nové CD 597, zpracovávám objekt RD, kde se zatepluje 1NP a přistavuje se 2NP. U zóny 1NP nastavím "ZDB" a u zóny 2NP nastavím "NB". Program mi ale u stávající zóny píše "chybně nastavený parametr zón - Hodnotit". Pokud to přehodím na "NB", hlášení se už nezobrazuje. Je toto v pořádku? Stávající část musím přece posoudit jako ZDB.

Re: CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Napsal: 25 dub 2017, 19:16
od Zdenek Rysavy
Byli jsme upozorněni, že na SEI jsou úlohy, kde je u jedné zóna zadán požadavek Hodnotit jako = NB a druhé zóny Hodnotit jako = ZDB.
To nelze. Všechny zóny musí patřit do skupiny NB a nebo do skupiny ZDB a nebo do skupiny SS, což je jiné označení pro ZDB. Proto byl program doplněn o zmíněnou kontrolu.

Re: CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Napsal: 09 kvě 2017, 18:48
od Mirek01
Dobrý den,
rozumím tomu tedy tak, že je třeba zpracovat zvlášť PENB pro část budovy, která je ZDB a zvlášť pro část budovy která je NB? Jak prosím poté rozdělit mezi tyto průkazy přípravu TV? V ZDB se nachází zásobník TV, kuchyň a stáv. koupelna, v NB se nachází druhá koupelna. Děkuji.

Re: CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Napsal: 09 kvě 2017, 20:16
od Zdenek Rysavy
Ve výpočtu ZDB a NB je rozdíl ve stanovení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy Uem,R. Nová Budova má Uem,R o 20 % menší. Z toho plyne, že obálka u nové budovy musí být o 20 % lepší než obálka u Změny Dokončené Budovy. Z toho pak plyne menší hodnota referenční spotřeby energie na vytápění a to ovlivní referenční hodnotu neobnovitelné primární energie.
Podle vyhlášky musí přístavba větší jak... splňovat požadavky na NB. Tuto přístavbu zadáte jako zónu do samostatné úlohy. Přiřadíte ji příslušné zdroje tepla a systémy přípravy TV. V této úloze bude v parametrech zóny nastaveno Hodnotit jako = NB obytná část. Jedině tímto výpočtem prokážete, že přístavba splňuje požadavky na NB.
A pokud je to potřeba, uděláte druhý průkaz, kde bude celá budova. Je nepodstatné, zda zde budou dvě zóny - stávající část a přístavba, a nebo jen jedna zóna zahrnující celý objekt. V každém případě musí být v této úloze zónám přiřazen atribut Hodnotit jako = ZDB obytná část.
K rozdělení TV mezi stávající část a přístavbu použijete odhad založený na rozmístění spotřebičů. Ve Vašem případě necháte na přístavbu např 38 % roční spotřeby TV a zbytek bude ve stávající části.