Stránka 1 z 1

CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy

Napsal: 17 led 2017, 15:27
od lukas.dosek
Dobrý den,
v CD 590 jsem si otevřel starší úlohu,kterou jsem potřeboval upravit a při novém tisku protokolu jsem zaznamenal velký rozdíl u spotřeby energie na vytápění u ref. budovy. Zjistil jsem, že si vzájemně nepovídají údaje z karty hodnocení s tabulkou b) v protokolu.
EDIT: stejný problém se vyskytuje i u úlohy vytvořené a tisknuté jen ve verzi CD 589.
forum1.jpg
forum1.jpg (82.02 KiB) Zobrazeno 6861 x
forum2.jpg
forum2.jpg (234.24 KiB) Zobrazeno 6861 x

Re: CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy

Napsal: 17 led 2017, 16:02
od Zdenek Rysavy
Na kartě Hodnocení máte v levém horním rohu informaci, že údaje platí pro Novou budovu. To je z toho důvodu, aby v tabulce zobrazené hodnoty vždy mohly být použity k výpočtu třídy. Pokud počítáte novou budovu, můžete zobrazované hodnoty srovnávat s údaji v tisku.
V původních verzích programu jsme i v tisku zobrazovali údaje referenční budovy pro novou budovu. SEI k tomu měla výhrady. Tisky byly upraveny tak, že zobrazované údaje pro referenční budovu odpovídají příslušnému výpočtu (Nová budova / Změna dokončené budovy).
Tabulky zobrazují výpočet "Změna dokončené budovy" a proto se Vámi zvýrazněné hodnoty musí lišit.

Re: CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy

Napsal: 18 led 2017, 08:53
od lukas.dosek
Děkuji Vám za vysvětlení.