Dobrý den,
do průkazu v programu TV jsem zadal polyfunkční budovu. Některé její zóny jsou chlazené, zdrojem chladu je kompresorový chladicí stroj. Program ale počítá potřeby a spotřeby energie na chlazení pouze pro referenční budovu. V hodnocené budově jsou samé nuly (pokud v parametrech zóny do vnitřních zisků zadám nenulový "Jiný tepelný zisk", pak program uvažuje pouze tento "Jiný tepelný zisk").
Prosím o radu, co s tím?
Děkuji za odpověď.
Energie na chlazení
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Energie na chlazení
Podstata problému spočívá v tom, že ztráty obálkou budovy jsou větší než zisky. Není co chladit. Je to dáno měsíční metodou výpočtu.
Po zvýšení zisků začnou být v některých měsících zisky větší než ztráty a energie na chlazení je větší než nula.
Po zvýšení zisků začnou být v některých měsících zisky větší než ztráty a energie na chlazení je větší než nula.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: 06 čer 2016, 12:26
Re: Energie na chlazení
Jedná se o budovu, kterou tvoří z administrativní prostory a obchody. Není možné, aby byla ve všech měsících nulová potřeba chlazení.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Energie na chlazení
Máte asi malé zisky. S tímto problémem jsem se již setkal často.
Také může být nejaka chyba v zadání.
Na úlohu se budu moci podivat až 23.6.2016
Také může být nejaka chyba v zadání.
Na úlohu se budu moci podivat až 23.6.2016