Dobrý den,
mám prosím otázku, zda je potřeba energie na vytápění v aplikaci TV po zadání místností počítána dle dennostupňové metody? Jde mi o to, zda se výstup z programu dá použít pro dokladování 19. výzvy OPŽP, kde je vyžadováno provedení energetické bilance na základě této metody. Postrádám zde započítání či zvolení koeficientu pro účinnost obsluhy a rozvodů.
Děkuji za odpověď.
Denostupňová metoda
Denostupňová metoda
Naposledy upravil(a) sicivap dne 31 bře 2016, 22:45, celkem upraveno 1 x.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Dennostupňová metoda
Program TV provádí výpočet potřeby energie a paliva na vytápění denostupňovou metodou podle publikace Klimatické údaje, vydané cca v roce 1995 Českou energetickou agenturou. V této publikaci se zmiňované součinitele účinnost obsluhy a rozvodů nepoužívají.
Zda to lze použít pro SFŽP nevím. Překvapuje mne, že by SFŽP v nějaké výzvě použil tento výpočet jako hodnotící kritérium.
V metodických pokynech se vždy vyskytovaly požadavky na výpočet Energetické štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 a na výpočet Průkazu ENB podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Zda to lze použít pro SFŽP nevím. Překvapuje mne, že by SFŽP v nějaké výzvě použil tento výpočet jako hodnotící kritérium.
V metodických pokynech se vždy vyskytovaly požadavky na výpočet Energetické štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 a na výpočet Průkazu ENB podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.