Stránka 1 z 1

Průmyslové provozy, dílny

Napsal: 27 bře 2016, 10:49
od Vít Lelek
Mám provést PENB na budovu, kde převažují kanceláře, ale je zde také dílna a sklady, které se vytápí na 18 °C. Jaký profil bych měl zvolit pro zónu s dílnami?

Stejný problém by nastal, pokud bych měl počítat průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie nad 700 GJ za rok, tedy ty, na které se nevztahuje zák. č. 406/2000 Sb., § 7, odst. 5, písm. e). Zde také nemohu použít žádný z předdefinovaných profilů.

Re: Průmyslové provozy, dílny

Napsal: 27 bře 2016, 19:39
od Zdenek Rysavy
Profil pro dílny neexistuje. Budete si ho muset sestavit sám. Pokud je objem dílen výrazně menší než je objem kanceláří, řešil bych celý objekt jako jednu zónu s profilem kanceláří. Jelikož výsledek je poměr skutečného a referenčního "provozu" nemůže v takovém případě dojít k zásadní chybě.

Jediný seriozní dokument o výrobních halách je energetický štítek obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011. V tomto případě ještě upozorňuji, že součinitel prostupu tepla Uem,R referenční budovy vypočítaný podle ČSN se většině případů bude lišit od hodnoty této veličiny vypočítané podle vyhlášky 78/2013 Sb.
Pro výpočet Průkazu si u výrobních objektů musíte stanovit profily ve spolupráci s provozovatelem.