Stránka 1 z 1

Nevytápěný prostor

Napsal: 26 úno 2016, 13:45
od Ben9
Dobrý den, pokud počítám např. schodiště v bytovém domě jako nevytápěný prostor, nezapočte se mi plocha schodiště do energetické vztažné plochy. Jak potom řešit energii na osvětlení schodiště?

Re: Nevytápěný prostor

Napsal: 26 úno 2016, 16:25
od Zdenek Rysavy
Na kartě Osvětlení si Založíte Osvětlovací systém, přiřadíte nějaký vhodný Profil užívání, zadáte plochu a přiřadíte k některé z posuzovaných zón. Takto se nechá zadat do bilancí např. i osvětlení nevytápěných garáží atd. Obdobně lze na kartě Pomocné energie zadávat spotřebiče, které se vyskytují vně posuzovaných zón. Počet Osvětlovacích soustav není nijak omezen.
Schodiště v bytovém domě by mohlo být také považováno za nepřímo vytápěný prostor (viz TNI 73 0329 a 30 - pasivní budovy). Obdobně je tato problematiky popsána v metodických pokynech k NZÚ. V podstatě je vše odvozeno z toho, jak velká část pláště schodiště je ve styku s vnějším prostředím a jak velká část je ve styku s vytápěnými prostory.