výpočet Uem,ref
Napsal: 03 úno 2016, 17:00
Dobrý den, nějak mi nejsou jasné tyto výsledky výpočtu průměrného referenčního součinitele prostupu tepla v programu Průkaz 2013:
7.5.2014 v Průkazu 2013 verze 3.3.3 vyšel průměrný referenční součinitel prostupu tepla Uem,ref = 0,282 W/m2K. Dnes (3.2.2016) jsem tento soubor ze 7.5.2014 otevřel v Průkazu 2013 verze 4.2.2 a průměrný referenční součinitel prostupu tepla vyšel Uem,ref = 0,234 W/m2K. Volba verze výpočtu na to nemá vliv. Co způsobilo tento rozdíl? Výsledkem je, že 7.5.2014 budova z hlediska Uem,ref vyhověla, kdežto dnes podle verze programu 4.2.2 by nevyhověla. Podle vyhlášky 78/2013 bych řekl, že by se měl Uem,ref počítat pořád stejně.
7.5.2014 v Průkazu 2013 verze 3.3.3 vyšel průměrný referenční součinitel prostupu tepla Uem,ref = 0,282 W/m2K. Dnes (3.2.2016) jsem tento soubor ze 7.5.2014 otevřel v Průkazu 2013 verze 4.2.2 a průměrný referenční součinitel prostupu tepla vyšel Uem,ref = 0,234 W/m2K. Volba verze výpočtu na to nemá vliv. Co způsobilo tento rozdíl? Výsledkem je, že 7.5.2014 budova z hlediska Uem,ref vyhověla, kdežto dnes podle verze programu 4.2.2 by nevyhověla. Podle vyhlášky 78/2013 bych řekl, že by se měl Uem,ref počítat pořád stejně.