Uem - zóna 5°C

Napsal: 13 led 2016, 12:31
od lukas.dosek
Dobrý den,
řeším objekt s podzemními garážemi, které budou vytápěné na 5°C. Při výpočtu Uem má tato zóna referenční požadavek 4,4 W/m2K.
Uem.png
Uem.png (42.13 KiB) Zobrazeno 6777 x

Domnívám se, že to je chyba, dle vyhlášky má být hodnota max. 1,05 W/m2K.
Uem - vyhlaska.png
Uem - vyhlaska.png (25.84 KiB) Zobrazeno 6777 x
Zkoušel jsem namodelovat i v NKN a tam je pro tuto zónu nastaven referenční požadavek 1,05.

Re: Uem - zóna 5°C

Napsal: 14 led 2016, 19:22
od Zdenek Rysavy
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 78/2013 Sb
V popisu problematiky výpočtu Uem,R se odvoláváte na bod 6 Přílohy. Tento bod určuje jaká omezení plati pro hodnotu veličiny Uem,N,20,R.
Pro objekty s teplotou 18 °C až 22 °C platí vztah Uem,R = Uem,N,20,R
Pro budovy s jinou teplotou je potřeba Uem,R vypočítat podle bodu 4b). Tam již žádná omezení uvedena nejsou.

Re: Uem - zóna 5°C

Napsal: 19 led 2016, 15:51
od lukas.dosek
Pardon, máte pravdu. Toho jsem si nevšiml.
Což ovšem znamená, že všechny tyto zóny s teplotou 5°C, 10°C apod. (garáže, technické suterény) dost rapidně pomáhají celkovému hodnocení...

Re: Uem - zóna 5°C

Napsal: 19 led 2016, 16:00
od Zdenek Rysavy
Ano. Tyto podzemní "vytápěné" garáže velmi zkreslují hodnocení budovy. Správně by se mělo doložit, že vlastní administrativní část budovy, což je jedna nebo více zón vytápěných na 20 °C, splňuje požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb.