Stránka 1 z 1

Zatřídění objektu s temperovanými garážemi

Napsal: 19 úno 2015, 16:57
od p.krat
Dobrý den,
chtěla bych se poradit, jak posuzovat starý administrativní objekt, který má jednoznačně obálku budovy s nedostatečnými tepelnětechnickými vlastnostmi (obvodový plášť z cihel CDm, apod.), ale protože součástí objektu jsou i rozsáhlé garáže temperované na 5°, tak vyjde zatřídění obálky celého objektu do A. Připadá mi trochu nesmyslné, že když se Uem,N20 pro zónu garáží přepočítá koeficientem 16/5-4, tak Uem,Ref zóny garáží vyjde přes 6 W/m2K – a to pořádně zahýbe s Uem,Ref pro celou budovu. Je možné postupovat nějakým jiným způsobem?
Děkuji za názory.

Re: Zatřídění objektu s temperovanými garážemi

Napsal: 19 úno 2015, 18:20
od Zdenek Rysavy
Je to tak. Velmi velký nedostatek ve vyhlášce. Již jsme viděl několik průkazů na novostavby, kde byla tato metoda výpočtu využita k tomu, aby objekt jako celek vyhověl. U nás je i možné, že je to záměrná chybička ve vyhlášce.
Já bych osobně vypracoval na stávající stav takovýchto objektů průkaz bez prostorů, které neobjektivně ovlivňuji výsledek.
Pro nové budovy a změnu dokončené budovy chybí ve vyhlášce požadavek, že každá zóna musí splňovat požadavky vyhlášky. V tabulce a.2 průkazu by to bylo snadno kontrolovatelné.