Stránka 1 z 1

Dvě vytápěné zóny

Napsal: 23 led 2015, 08:49
od Lukáš
Dobrý den,
dají se v programu modelovat dvě vytápěné zóny? Počítám PENB na administrativní objekt, který má z poloviny sklad - vytápěný na 16°C, administrativa na 20°C, různé profily. Nejsem si jist, jak správně modelovat, děkuji za radu.

Re: Dvě vytápěné zóny

Napsal: 23 led 2015, 10:04
od Zdenek Rysavy
Zadejte si dvě zóny. V jedné bude 20 °C, ve druhé bude 16 °C. každá asi bude mít jiný profil
Konstrukce, které tyto dvě zóny oddělují, nezadávejte. Zadejte jen konstrukce, které tvoří obálku budovy.

Re: Dvě vytápěné zóny

Napsal: 23 led 2015, 10:24
od Lukáš
Děkuji