E-sousední nevytápěná/NS-neyvtápěný suterén

Napsal: 18 pro 2014, 11:04
od pohantom
Dobrý den,
jak správně zadat nevytápěnou garáž jako pomocnou zónu. Má být zařazena do typu E - sousední nevytápěná nebo NS - neyvtápěný suterén. Zjistil jsem, že pokud ji zařadím do typu "E - sousední nevytápěná" nevystupuje do výpočtu redkučního činitele b přilehlých konstrukcí vytápěné zóny měrná ztráta prostupu tepla konstrukce ve styku se zeminou. Tedy do konstrukcí zóny zadám i podlahu garáže na terénu ale ve výpočtu redkučního činitele b se v kolonce HT u konstrukce podlahy nic neobjeví (při tisku protokolu "Pomocné zóny"). Je to záměr?

Děkuji

Tomáš Pohanka

Re: E-sousední nevytápěná/NS-neyvtápěný suterén

Napsal: 18 pro 2014, 12:36
od Zdenek Rysavy
V ČSN EN ISO 13 789 je uvedeno, že se při výpočtu vlivu sousední nevytápěné zóny zóny nezapočítává tepelný tok přes zeminu. Toto ustanovení je akceptováno u zóny E. Konstrukce přilehlé k zemině nejsou do obálky pomocné zóny započítány. To je klasický případ "přístavků" k hlavnímu posuzovanému objektu.
V normě není nijak rozvedeno, jak počítat pomocnou zónu v případě, kdy je obálka této zóny celá ve styku se zeminou. Pro tyto případy jsem zavedl zónu NS, kde započítáváme všechny zadané konstrukce. Pro zjednodušení zadávání těchto pomocných zón můžete do seznamu konstrukcí pomocné zóny zadat jen konstrukce ve styku se vzduchem. Konstrukce přilehlé k zemině zanedbat. Podle znění ČSN by to bylo nebylo možné tento postup napadnout.
Nastavení typu zóny E/NS ovlivňuje započítání konstrukcí ve styku se zeminou.

Re: E-sousední nevytápěná/NS-neyvtápěný suterén

Napsal: 18 pro 2014, 14:11
od pohantom
Děkuji Vám za vysvětlení.