Dobrý den,
při vyhodnocování konstrukcí (v TV přes TOB)se nepřenáší návrhová teplota ze zadané oblasti. Tu je ale možno snadno přepsat na kartě "prostředí". Jak je to prosím s nadmořskou výškou (tlak vzduchu)?. Ve výsledcích hodnocení roční kondenzace vlhkosti se generuje nadmořská výška 300 m n.m. Do jaké míry může nadmořská výška ovlivnit výsledek hodnocení?
Děkuji.
Krejčí
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Hodnocení konstrukcí

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Předpokládám že máte na mysli měsíční hodnocení kondenzace podle ČSN EN ISO 13788. Tam si nadmořskou výšku zadáváte. Podle nadmořské výšky program vybere do výpočtu venkovní měsíční teploty. Největší vliv má na výsledek výpočtu zadání vlhkostní třídy prostorů.