Jak zohlednit vliv těsnosti oken na přirozené větrání
Napsal: 23 črc 2014, 07:27
Dobrý den, mám dotaz k výpočtu měrné tepelné ztráty přirozeným větráním.
V helpu k programu je uveden vzorec: Hvp = 0,33*(Vx+Vap+Vfix).
Na kartě větrání se však měrná ztráta počítá podle vzorce: Hvp = 033*(kp*Vn50+Vap+Vfix), přičemž v případě čistě přirozeného větrání se nastaví součinitel kp na 0, což znamená, že se nezapočítává Přídavný objemový tok Vx, zohledňující zadanou intenzitu výměny vzduchu při 50 Pa.
Pokud tedy zadám různou hodnotu n50 pro variantu 1 a 2, abych zohlednil změnu těsnosti oken při výměně, nemá to na výpočet u přirozeného větrání vliv.
Jak mám zohlednit vliv výměny oken na měrnou ztrátu větráním? Výpočtová výměna vzduchu np nejde zadat různá pro variantu 1 a 2.
Děkuji.
V helpu k programu je uveden vzorec: Hvp = 0,33*(Vx+Vap+Vfix).
Na kartě větrání se však měrná ztráta počítá podle vzorce: Hvp = 033*(kp*Vn50+Vap+Vfix), přičemž v případě čistě přirozeného větrání se nastaví součinitel kp na 0, což znamená, že se nezapočítává Přídavný objemový tok Vx, zohledňující zadanou intenzitu výměny vzduchu při 50 Pa.
Pokud tedy zadám různou hodnotu n50 pro variantu 1 a 2, abych zohlednil změnu těsnosti oken při výměně, nemá to na výpočet u přirozeného větrání vliv.
Jak mám zohlednit vliv výměny oken na měrnou ztrátu větráním? Výpočtová výměna vzduchu np nejde zadat různá pro variantu 1 a 2.
Děkuji.