Dobrý den, mám dotaz k výpočtu měrné tepelné ztráty přirozeným větráním.
V helpu k programu je uveden vzorec: Hvp = 0,33*(Vx+Vap+Vfix).
Na kartě větrání se však měrná ztráta počítá podle vzorce: Hvp = 033*(kp*Vn50+Vap+Vfix), přičemž v případě čistě přirozeného větrání se nastaví součinitel kp na 0, což znamená, že se nezapočítává Přídavný objemový tok Vx, zohledňující zadanou intenzitu výměny vzduchu při 50 Pa.
Pokud tedy zadám různou hodnotu n50 pro variantu 1 a 2, abych zohlednil změnu těsnosti oken při výměně, nemá to na výpočet u přirozeného větrání vliv.
Jak mám zohlednit vliv výměny oken na měrnou ztrátu větráním? Výpočtová výměna vzduchu np nejde zadat různá pro variantu 1 a 2.
Děkuji.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak zohlednit vliv těsnosti oken na přirozené větrání

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Výpočet měrné ztráty větráním je založen na ČSN EN ISO 13789.
Z kapitoly C.4 -přirozené větrání vyplývá, že větraný objem vzduchu je dán jen hygienickým požadavkem. V programu je toto množství vzduchu označeno Vap.
V kapitole C.5 je popsán výpočet výměny vzduchu při nuceném větrání. Při nuceném větrání vstupuje do výpočtu hygienický požadavek a přídavný objemový tok, který zohledňuje vliv větru a v programu je označen Vn50.
Výměnou oken nemůžete zlepšit měrnou tepelnou ztrátu přirozeným větráním, jelikož je určena hygienickými požadavky.