Dobrý den,
měl bych dotaz k zadání zdí, které děli dvě různé zony. Dejme tomu že Zona 1 (kanceláře) je vytápěná a Zona 2 je temperovaná (chodby). Normálně do zony 1 přiřadím obv. zdi, tak samo i o Zony 2. A když jsou ty dvě zony vedle sebe, musím ještě např. do Zony 1 přidat SN1 (s rozdílem do 10 stupňů) ?? Nebo bude pro výpočet stačit čistě obálka budovy? Děkuji za odpověď.
Zdi mezi zónami
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zdi mezi zónami
Ve většině případů stačí v jednotlivých zónách zadat jen ty konstrukce, které tvoří současně obálku budovy.
Konstrukce mezi zónami se nezadávají v případě, že se nejedná o teplosměnné plochy (v obou zónách je stejná teplota).
Vnitřní konstrukce se nemusejí zadat i když jsou v sousedících zónách různé teploty v případě, že jsou zóny vytápěné ze stejného zdroje.
Konstrukce mezi zónami se nezadávají v případě, že se nejedná o teplosměnné plochy (v obou zónách je stejná teplota).
Vnitřní konstrukce se nemusejí zadat i když jsou v sousedících zónách různé teploty v případě, že jsou zóny vytápěné ze stejného zdroje.