Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu...
Počítám PENB pro opravu bytového domu s 15 bytovými jednotkami, z nichž 7 má svůj vlastní plynový kotel a 8 dalších je napojeno na společnou kotelnu (pro další 2 domy). Ohřev vody má řešen každý byt individuálně (průtokový ohřev kotlem, kotel + bojler, bojler) - vždy je ale energonositelem plyn.
Je možno použít jednoduššího postupu a zadat 2 zdroje vytápění, kde první zdroj představuje součet 7 kotlů s přiřazením cca 47% zóny (byty jsou takřka totožné) a druhý zdroj společná kotelna (plynové kotle -celkem cca 300kW) pro zbývající část zóny?
Jak ale zadat ohřev TV? Nebo bude nutno zadat pro vytápění 7+1 zdroj a pro ohřev vody dalších 8zdrojů?
Děkuji za odpověď....
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: PENB pro bytový dům

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Zdroje tepla - stačí dva. Zdroj 1 = kotelna a Zdroj 2 = kotel. Budou se lišit účinností na vytápění a asi na ohřev TV. Energonositel = zemní plyn.
Teoreticky by stačil jen jeden zdroj, ale účinnost kotlů v bytech bude asi trochu jiná, než mají kotle v kotelně.
Systémy přípravy TV - mohli by stačit taky dva.
Systém 1 - bude zahrnovat skupinu bytů ve kterých je TV zajišťována průtokovým ohřevem kotlem. Tomuto Systému TV přiřadíte Zdroj 2 = kotel.
Systém 2 - bude zahrnovat byty, které mají zásobník. Možná, že bude vhodné tyto Systémy udělat ve skutečnosti dva. Budou mít různé zdroje. Viz výše. To by bylo nutné udělat jen v případě, kdyby měl Zdroj 1 a Zdroj 2 rozdílné účinnosti pro příprava TV. Tento systém bude mít zadaný zásobník TV, počet zásobníků bude odpovídat počtu bytů.