Dobrý den,
prvně počítám štítek pro obchodní centrum s 5 obchodními jednotkami, každá má svoje zázemí. Beru celý objekt jako jednu zónu, celková vnější plocha objektu = 1730m2, výška 6,8m. Mám veliký problém splnit požadavek Uem, nedokážu být lepší než Uem,Ref (požadované hodnoty normy), když dám U konstrukcí na hodnoty mezi doporučenou a požadovanou normou, jen těžko se přiblížím výslednému Uem,Ref, abych byl lepší musím mít všechny konstrukce obálky na doporučených hodnotách a těsně splním C. Nevím jestli dělám chybu v zadávání ohledně zón, ale nechápu proč nemůžu být lepší ohledně konstrukcí než referenční budova s požadovanými hodnotami?
Děkuji za odpověď.
Uem vs. Uem,Ref pro obchodní centrum
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Uem vs. Uem,Ref pro obchodní centrum
Postup výpočtu Uem,R je popsán ve vyhlášce č. 78 / 2013 Sb.
Pokud děláte novostavbu, tak je to úplně jasné, jelikož u nových budov je opravný součinitel 0,8.
Pokud děláte ZDB (změna dokončené budovy), pak by mohl být problém v poměru A/V. Viz též zmíněnou přílohu.
A samozřejmě můžete mít chybu v zadání. V jednozónovém zadání ale nejsou žádné záludnosti, které by mohly být zdrojem chyb.
Pokud děláte novostavbu, tak je to úplně jasné, jelikož u nových budov je opravný součinitel 0,8.
Pokud děláte ZDB (změna dokončené budovy), pak by mohl být problém v poměru A/V. Viz též zmíněnou přílohu.
A samozřejmě můžete mít chybu v zadání. V jednozónovém zadání ale nejsou žádné záludnosti, které by mohly být zdrojem chyb.
Re: Uem vs. Uem,Ref pro obchodní centrum
Děkuji za odpověď, už to vidím (Tab. 1 - Parametry a hodnoty referenční budovy) redukční činitel dělá opravdu hodně.