Stránka 1 z 1

Dveřní clona

Napsal: 04 bře 2014, 13:41
od JanaB
Dobrý den, jak správně zadat do průkazu ENB dveřní clonu s el. ohřevem?
Děkuji Jana B

Re: Dveřní clona

Napsal: 04 bře 2014, 15:28
od Zdenek Rysavy
Energie na ohřev vzduchu je započítána do spotřeby energie na vytápění. Na vytápění zóny budete mít zdroj A s energonositelem např. plyn. Dále zadáte zdroj B s energonositelem elektrická energie. A teď musíte odhadnout podíl dveřní clony na celkové spotřebě. Asi tak 1% ?. Pak bude potřeba energie na vytápění zóny X kryta z 99 % ze zdroje A a z 1 % ze zdroje B.
Nabízí se zdánlivě přesnější následující výpočet:
Při zadání zóny X nezahrnete do výměny vzduchu v zóně vzduch ohřívaný dveřní clonou.
Založíte zónu Y, která nebude mít žádné konstrukce, ale jen výměnu vzduchu o průtoku daném dveřní clonou. Zde ale narážíme na dost vážný problém, jak rozdělit zisky mezi zónu X a Y. Vše se začíná komplikovat. Nejlepší je nejjednodušší řešení.