Stránka 1 z 1

Pomocná energie - oběh. čerpadlo vytápění

Napsal: 27 úno 2014, 09:41
od Mirek01
Dobrý den,
při výpočtu pomocné energie pro oběhové čerpadlo vytápění a dosazení čerpadla s plynulou regulací otáček vychází vždy referenční budova hůře. Neměla by být spotřeba stejná s hodnocenou? V případě ohřevu TV jsou spotřeby stejné. Děkuji předem za odpověď.

Re: Pomocná energie - oběh. čerpadlo vytápění

Napsal: 03 bře 2014, 14:07
od Zdenek Rysavy
Na základě připravované úpravy TNI 73 0331 byly do programu vloženy nové hodnoty součinitelů fp,ctl. Popisovaný stav by mohl nastat jedině v případě, kdy čerpadlo pro TV bylo zadáno ve starší verzi a v nové verzi zadáváte čerpadlo pro vytápění. Pokud provedete u TV nový výběr typu čerpadla, musíte dostat stejný výsledek, jako u vytápění.
Po změně korekčních činitelů jsou čerpadla v referenční budově bez regulace otáček. Použití čerpadla nemá na výběr korekčních činitelů žádný vliv.