Dobrý den,
při výpočtu pomocné energie pro oběhové čerpadlo vytápění a dosazení čerpadla s plynulou regulací otáček vychází vždy referenční budova hůře. Neměla by být spotřeba stejná s hodnocenou? V případě ohřevu TV jsou spotřeby stejné. Děkuji předem za odpověď.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomocná energie - oběh. čerpadlo vytápění

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Na základě připravované úpravy TNI 73 0331 byly do programu vloženy nové hodnoty součinitelů fp,ctl. Popisovaný stav by mohl nastat jedině v případě, kdy čerpadlo pro TV bylo zadáno ve starší verzi a v nové verzi zadáváte čerpadlo pro vytápění. Pokud provedete u TV nový výběr typu čerpadla, musíte dostat stejný výsledek, jako u vytápění.
Po změně korekčních činitelů jsou čerpadla v referenční budově bez regulace otáček. Použití čerpadla nemá na výběr korekčních činitelů žádný vliv.