Dobrý den,
byl jsem vyzván o doplnění protokolu výpočtu konstrukce ve styku se zeminou, mám podlahové konstrukce ve dvou variantách a při výstupu tisku se mi zobrazí v protokolu varianta původní konstrukce úplně a pro nový stav pouze hodnoty U, R a Uekv. Zadávám něco špatně nebo je to běžný výstup?
Děkuji
http://a3projekt.rajce.idnes.cz/nastenka#123.jpg
Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeminou
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeminou
Neděláte.
Údaje o zemině se nemění a tak je tiskneme jen ve sloupci V1.
Údaje o zemině se nemění a tak je tiskneme jen ve sloupci V1.
Re: Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeminou
Od SFŽP jsem ve výčtu nedostatků obdržel také toto:
- A.3 - Pravděpodobně je u výpočtu přenosu tepelných toků stavebních prvků přilehlých k zemině použita redukce pomocí součinitele b, což odporuje metodickému pokynu (možná nejsou jen předloženy protokoly podlah na zemině).
V metodickém pokynu se píše:
Součinitel prostupu tepla se stanoví bez vlivu zeminy a přilehlých nevytápěných prostor. Přídavné tepelné odpory Ru [(m2.K)/W] se do výpočtu součinitele prostupu tepla nezahrnují.
Popravdě tomu textu z pokynu moc nerozumím. Mám zadánu konstrukci PDL (s vytápěním, přilehlá k zemině, z=0). V okně "Přenos tepla zeminou ČSN EN 13370" mám zadáno Ag, P a další a do okna konstrukce pak přeneseno Uekv a UNekv. Takto se pak tato (tedy tyto, mám tam dvě PDL) konstrukce načetly do Průkazu a spočítalo b (0,58 a 0,62). Toto b je pro NZÚ špatně? Má tam snad být b=1?
Protokoly výpočtu podlahy jsou k energetickému posudku přiloženy tak, jak se tisknout při tisku konstrukce-podlahy.
- A.3 - Pravděpodobně je u výpočtu přenosu tepelných toků stavebních prvků přilehlých k zemině použita redukce pomocí součinitele b, což odporuje metodickému pokynu (možná nejsou jen předloženy protokoly podlah na zemině).
V metodickém pokynu se píše:
Součinitel prostupu tepla se stanoví bez vlivu zeminy a přilehlých nevytápěných prostor. Přídavné tepelné odpory Ru [(m2.K)/W] se do výpočtu součinitele prostupu tepla nezahrnují.
Popravdě tomu textu z pokynu moc nerozumím. Mám zadánu konstrukci PDL (s vytápěním, přilehlá k zemině, z=0). V okně "Přenos tepla zeminou ČSN EN 13370" mám zadáno Ag, P a další a do okna konstrukce pak přeneseno Uekv a UNekv. Takto se pak tato (tedy tyto, mám tam dvě PDL) konstrukce načetly do Průkazu a spočítalo b (0,58 a 0,62). Toto b je pro NZÚ špatně? Má tam snad být b=1?
Protokoly výpočtu podlahy jsou k energetickému posudku přiloženy tak, jak se tisknout při tisku konstrukce-podlahy.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeminou
Podle textu v bodu A.3 předpokládám, že jste do dokumentace nevložil dokument s názvem "Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeminou", který lze u konstrukcí přilehlých k zemině vytisknout z karty Konstrukce.
Re: Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeminou
Aha. Děkuji za nasměrování. Při tisku v listopadu jsem tiskl sestavu Tisk konstrukcí dle TOB, kde byla možnost vybrat si i tisk Podlaha přilehlá k zemině - ale tato volba je aktuálně nedostupná.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeminou
To je chyba, která se v odevzdávaných dokumentacích asi dost často vyskytuje. Soudím podle častých dotazů na tuto problematiku.
Karta Podlahy přilehlé k zemině v programu v TOB je určena ke kontrole, zda je potřeba dávat tepelnou izolaci ve velkých halách. Příležitostně si přečtěte help k této kartě.
Karta Podlahy přilehlé k zemině v programu v TOB je určena ke kontrole, zda je potřeba dávat tepelnou izolaci ve velkých halách. Příležitostně si přečtěte help k této kartě.