Stránka 1 z 1

výpočet nevytápěného prostoru

Napsal: 24 led 2014, 10:36
od JitkaM
Dobrý den
po provedení změny plochy podlahy (PDL2) mezi vytápěnou zonou a nevytápěným suterénem se mi vrátila odpověd od SFZP, že "byl změněn výpočet tepelných ztrát u konstrukce PDL2, avšak nebyl dodán výpočet nevytápěného prostoru zony 3 (suterén), přestože byly změněny parametry konstrukce".
Ale přece konstrukce PDL2 do výpočtu nevytápěného suterénu nevstupuje (nezadává se), protože se neuvažuje tok tepla do zony (záporné b), takže v zoně 3 nedošlo k žádným změnám. konstrukce PDL2 vstupuje "pouze do výpočtu" potřeby tepla zony 1, a do průměrného součinitele zony1, nebo se mýlím? A je to dle ČSN EN ISO 13789:2009, nebo ne?

Re: výpočet nevytápěného prostoru

Napsal: 24 led 2014, 18:37
od Zdenek Rysavy
Je to přesně tak jak píšete. Změnou tepelných vlastností konstrukce podlahy vytápěné zóny nedojde ke změně hodnoty měrných ztrát HT pomocné zóny, která je umístěna pod podlahou. Dojde jen ke změně hodnoty redukčního činitele "b" konstrukce podlahy. Pokud mi pošlete kontakt, pošlu Vám mailem popis výpočtu redukčního činitele "b" podle ČSN EN ISO 13789, který posílám na SFŽP, jako nejsnadnější odpověď na některé otázky.

Re: výpočet nevytápěného prostoru

Napsal: 27 led 2014, 09:17
od JitkaM
Dobrý den
děkuji za odpověd a kontakt je jitka@matusu.cz