Stránka 1 z 1

NZU2013 - výpočet potřeby tepla

Napsal: 09 srp 2013, 16:06
od johndirt
Zdravím Vás. Mám tento případ. Domek. Posuzovaná zóna přízemí. Pomocné zóny suterén a podkroví (ve V2). Výpočet pomocné zóny sklepa je OK (podlaha ke sklepu je zateplována). Podkroví původní stav pouze krytina: metodika NZU 2013 v tomto případě říká strop přízemí je konstrukce vůči venkovnímu prostoru. Nový stav zatepluje strop přízemí a dále tvoří kompletní zateplení podkroví (střecha, stropy, okna), které ale uživatel nechce využívat a vytápět. Vzniká pomocná nevytápěná zóna, kterou neumím výpočtově uchopit tak, abych v původním stavu mohl nějak zadat za STR1 venkovní prostor a v navrhovaném stavu výslednici výpočtu pomocné zóny, tj. zredukovaný koeficient "b".
....
Jinak řešeno nedaří se mi toto: s dvojím zadáním konstrukce a nulováním "nevhodného":
1) STR1 - V1 zadané hodnoty b,x,y (pro venkovní prostor) ; V2 nulové hodnoty b,x,y (pro venkovní prostor) - tato část funguje
2) STR1 - V1 nulové hodnoty b,x,y (pro nevytápěnou zónu) ; V2 zadané hodnoty b,x,y (pro nevytápěnou zónu) - tato část funguje v první části V1 (výsledek je 0), pro V2 je vždy "b" = 1 !
....
Možná na to jdu špatně a snažím se obelstít neobelstitelné :)
....
Dík za případnou radu. JŠ.

Re: NZU2013 - výpočet potřeby tepla

Napsal: 09 srp 2013, 19:48
od Zdenek Rysavy
STR1 bude ve V1 i V2 mít stejné rozměry a jen různé hodnoty U. A bude mít přiřazenu pomocnou nevytápěnou zónu.
Aby se tato pomocná zóna matematicky chovala jako venkovní prostředí, musí být b = 1,0. To dosáhnete pomocí přirážky na LV (asi cca 20,0), kdy ve V1 bude b= 0,998, po zobrazení na dvě místa to bude 1,00.
Ve V2 pak zadáte nový návrhový stav.
Dokument, kde se tiskne výpočet pomocných zón vyexportujte do RTF a ve Wordu dolu dopište komentář, který bude vysvětlovat, že hodnota LV ve V1 je tak vysoká, aby se dosáhla hodnota b=1,00.