Součinitel prostupu tepla

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
danag
Příspěvky: 7
Registrován: 28 kvě 2013, 09:04

Součinitel prostupu tepla

Příspěvek od danag »

Mohla bych se zeptat, jak mám vyřešit hodnoty součinitele prostupu tepla pro zónu, která má např. 7 stupňů?

Např. podlaha k zemině má vypočítaný součinitel U=0,48, podle přepočtu je referenční hodnota požadovaná UN=2,4 a Urec=1,6. Z toho vyplývá, že vypočítaná hodnota je vyhovující, ale když zadám v TV tuto konstrukci a nechám hodnoty UN,20 (0,45 a 0,3), tak se zobrazí červeně jako nevyhovující, stejně tak potom v protokolu při porovnání s referenční hodnotou vypadá, že je nevyhovující. Nebo se při zadání konstrukce mají místo UN,20 vyplnit referenční hodnoty, tedy 2,4 a 1,6? Potom se ale s nimi bude počítat v referenční budově, je to tak? Na školení pan Ryšavý říkal, že hodnoty referenční budovy (i když má jinou vnitřní teplotu) se počítají z hodnot UN,20, což by si odporovalo.

Ještě bych měla jeden dotaz, v případě částečně vytápěné nebo temperované zóny, dávají se hodnoty činitele teplotní redukce podle ČSN 730540-3 nebo zůstávají jako pro plně vytápěnou zónu?

Děkuji za objasnění.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Součinitel prostupu tepla

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Nejsem si jistý, zda přesně chápu, v čem je problém.
Podívejte se do vyhlášky 78/2013, Příloha 1. Tam máte uvedeny rovnice, podle kterých probíhá výpočet Uem a Uem,Ref. Z rovnic vidíte, že je výpočet prováděn z hodnot UN,20 a na konci výpočtu je proveden přepočet na jinou teplotu v budově, odlišnou od 20 °C.
Pokud v programu TOB zadáváte konstrukci, pak máte možnost zadat teplotu (karta Prostředí), pro kterou má být proveden přepočet hodnot UN,20 . e1. Program TOB pak provádí porovnání s přepočítanou hodnotou, kterou máte zobrazenou v záhlaví karty Skladba.
Odpovědět