Samotížné vytápění

Napsal: 21 čer 2011, 09:38
od Lukáš
Dobrý den,
narazil jsem na zákazníka, který předělává půdní prostor na podkroví. Doposud objekt vytápěl samotížkou a nově vzniklé prostory chce napojit na stávající rozvod a zachovat samotížné vytápění. Umí program DIMOSW navrhnout samotížný systém? S návrhem samotížky jsem se ještě nesetkal a při hledání na internetu jsem moc nepochodil, sem tam nějaká diskuse, ale nic ohledně návrhu. Děkuji Lukáš

Re: Samotížné vytápění

Napsal: 26 čer 2011, 09:25
od Zdenek Rysavy
Větev pracuje v samotížném režimu v případě, když vypočítaná hodnota minimální tlakové ztráty větve dpmin1 má zápornou hodnotu. Tento výsledek lze cíleně dosáhnout tak, že zvolíte nízkou výpočtovou rychlost w pro návrh průměrů potrubí (např. w = 0,1 m/s). Nezbytným předpokladem je, že jsou u spotřebičů větve zadány ventily a šroubení s malým odporem.

Re: Samotížné vytápění

Napsal: 28 čer 2011, 10:46
od Lukáš
Děkuji