Energetický průkaz budovy
Napsal: 28 srp 2006, 10:32
- při vyplňování energetického průkazu budovy se přenášejí všechny hodnoty z první varianty i do druhé varianty a opačně, ne vždy to platí
- při popisu výplní otvorů se jedná jen o dřevěná okna (přesně podle vzoru ve Vyhlášce č. 291), doporučil bych aby bylo doplněno dřevěná nebo plastová okna
- u výpočtu energetického štítku nebyla zapracována oprava vadného výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla U, ve výpočtu podle ČSN 730540-2 změna Z1 (je uveden špatný vzorec, který neopovídá vzorci z původní ČSN a nerespektuje různé teploty za konstrukcemi), výsledné hodnoty vycházejí značně rozdílně
- při popisu výplní otvorů se jedná jen o dřevěná okna (přesně podle vzoru ve Vyhlášce č. 291), doporučil bych aby bylo doplněno dřevěná nebo plastová okna
- u výpočtu energetického štítku nebyla zapracována oprava vadného výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla U, ve výpočtu podle ČSN 730540-2 změna Z1 (je uveden špatný vzorec, který neopovídá vzorci z původní ČSN a nerespektuje různé teploty za konstrukcemi), výsledné hodnoty vycházejí značně rozdílně