Má se hodnota "U" zaokrouhlovat?
Napsal: 22 zář 2010, 23:49
Dobrý den,
pracovník SFŽP mi vrátil posudek s tím, že mi u stropu nad suterénem vycházelo v navrhovaném stavu U=0,401. Doporučená hodnota je 0,4 a podle něj je to tedy špatně.
Zajímalo by mě, jestli je jeho názor oprávněný, když v posudku Protechu je jasně napsáno, že daná skladba vyhovuje. Mají snad pracovnící SFŽP své vlastní požadavky na hodnoty U, které jsou definovány s přesností na tisíciny, nebo jen úředník neví, že se ta hodnota zaokrouhluje? Nebo má snad pravdu?
pracovník SFŽP mi vrátil posudek s tím, že mi u stropu nad suterénem vycházelo v navrhovaném stavu U=0,401. Doporučená hodnota je 0,4 a podle něj je to tedy špatně.
Zajímalo by mě, jestli je jeho názor oprávněný, když v posudku Protechu je jasně napsáno, že daná skladba vyhovuje. Mají snad pracovnící SFŽP své vlastní požadavky na hodnoty U, které jsou definovány s přesností na tisíciny, nebo jen úředník neví, že se ta hodnota zaokrouhluje? Nebo má snad pravdu?