stěna přilehlá k zemině - b>1,0 ?
Napsal: 16 zář 2010, 16:34
Dobrý den,
je v pořádku, když mi u stěny suterénu vychází při zadání na kartě "Přenos tepla zeminou podle ČSN EN 13370" součinitel teplotní redukce b větší než 1,0?
Stěna je z plynosilikátu a má U=0,5; je 60 cm pod terénem a odpor podlahy je dosti chabý - 0,091 m2/WK.
Pokud zvednu odpor podlahy alespoň na 1 m2/WK, tak už se mi béčko dostane pod 1,0.
Může tento veliký rozdíl mezi vlastnostmi zdi a podlahy způsobit, že se tuto skutečnost výpočet snaží kompenzovat hodnotou b rovnou 1,6?