Stránka 1 z 1

Součinitel expozice e

Napsal: 25 srp 2010, 14:41
od zdenek77
Dobrý den,
při výpočtu Vx (přídavný objemový tok vzduchu - při vypnutém mechanickém větrání) způsobený účinky větru se dle ČSN EN ISO 13789 postupuje dle vzorce Vx=V.n50.e , kde hodnoty V a n50 jsou zadávany do programu uživatelem. Nikoli však hodnota expozice e. Ta jak jsem zjistil je programem uvažována implicitně jako 0,01. Tato hodnota je dle výše uvedené normy tab. C4, str. 18 pro budovy průměrné výšky v centrech měst nebo budovy v lesích (významné stínění). Rozptyl hodnot e v této tabulce je od 0,01 do 0,1 tedy maximální hodnota může být až 10x větší. Myslím, že by bylo vhodné umožnit zadat tuto hodnotu uživateli. Děkuji

Re: Součinitel expozice e

Napsal: 26 srp 2010, 11:40
od Zdenek Rysavy
Hodnoty součinitelů e a f, které charakterizují zatížení budovy větrem jsou v programu nastaveny podle požadavků uvedených v TNI 73 0329 a 30 a nelze je editovat.