Součinitel expozice e

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Součinitel expozice e

Příspěvek od zdenek77 »

Dobrý den,
při výpočtu Vx (přídavný objemový tok vzduchu - při vypnutém mechanickém větrání) způsobený účinky větru se dle ČSN EN ISO 13789 postupuje dle vzorce Vx=V.n50.e , kde hodnoty V a n50 jsou zadávany do programu uživatelem. Nikoli však hodnota expozice e. Ta jak jsem zjistil je programem uvažována implicitně jako 0,01. Tato hodnota je dle výše uvedené normy tab. C4, str. 18 pro budovy průměrné výšky v centrech měst nebo budovy v lesích (významné stínění). Rozptyl hodnot e v této tabulce je od 0,01 do 0,1 tedy maximální hodnota může být až 10x větší. Myslím, že by bylo vhodné umožnit zadat tuto hodnotu uživateli. Děkuji
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Součinitel expozice e

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Hodnoty součinitelů e a f, které charakterizují zatížení budovy větrem jsou v programu nastaveny podle požadavků uvedených v TNI 73 0329 a 30 a nelze je editovat.