Zajímalo by mě jakým způsobem mám zahrnout sousední vytapěnou zónu, což je v tomto případě celé 1NP (je ještě částečně podsklepeno), které slouží jako obchody, když pro účely ZU lze použit jen jednu vytápěnou zónu.
Stačí ji zadat tím že uvažuji pod podlahou 2NP teplotu 10°C?
nebo mám vytvořit jen jednu zonu? i když bych asi podle TNI 730330 odstavce 2.4 mel uvažovat 1NP jako samostatnou vytápěnou zónu.
BD - 1np obchody
Re: BD - 1np obchody
Nejde náhodou prodejní plocha zahrnout do obytné a pak by to celé byla jedna zóna? Pokud více než 1/2 plochy domu je určena k bydlení, pak mam dojem toto lze. Opravte mě kdyžtak někdo, jestli tomu tak není.
Re: BD - 1np obchody
zdravím. v domě musí být nad 50% obytná plocha. pro energetické výpočty se použije celá plocha (byty i obchody jako sledovaná zona), ale pro potřebu výpočtu výše dotace pouze m2 obytné.