Součinitel průvzdušnosti otvorů

Napsal: 03 úno 2010, 15:56
od OPo
Dobrý den
máte někdo zkušenost jak zadat součinitel průvzdušnosti iLV u starých a nových otvorů tak, aby to prošlo při kontrole na SFŽP

díky

Re: Součinitel průvzdušnosti otvorů

Napsal: 03 úno 2010, 21:59
od Zdenek Rysavy
Součinitel iLV nevstupuje do žádných výpočtů podle EN. Zadané hodnoty nemají žádný vliv na výpočty podle ČSN EN ISO 13790 a tedy ani na odvozené výpočty podle TNI 73 0329, který je základem pro žádosti pro ZÚ.
U starších oken zadejte hodnotu 1,4. U nový oken se hodnota iLV pohybuje někde kolem 0,1 ale i méně. Tu by Vám mohl sdělit výrobce oken. Program TV i PENB umožňuje zadat i hodnotu 0,01.
Netuším, proč se tento údaj vyskytuje na krycích listech k žádostem o dotaci k ZÚ.