Rozměry konstrukcí

Příspěvek od zdenek77 »

Dobrý den,
při zadávání rozměrů obálkových konstrukcí do programu PENB, který mám od Protechu se pracuje s vnějšími rozměry dle TNI.
Pro případ podlahové nebo stropní kce. se tedy zadávají vnější rozměry tzn. až na vnější líc obvod. zdiva včetně izolace. Takto je to i znázorněno v TNI. Problém tkví v tom, že TNI je vytvořeno pro nízkoenergetické a pasivní domy, kde je obyčejně nosná část obv. zdi relativně tenká v porovnání se standardními zdmi.
Momentálně počítám dům, kde jsou obvodové kamenné zdi tlusté 700 a 900 mm, podlaha přízemí na terénu. Pro zadání plochy podlahy na terénu se mi nezdá korektní používat vnější rozměry tedy včetně tloušťek zdí , protože to jednak neodpovídá moc realitě ve smyslu tepelných toků a za druhé plocha podlahy se výrazně zvětší o tloušťku zdiva. Mohli byste prosím odpovědět jak postupovat při zadávání rozměrů podlahy na terénu s masivními obvod. kcemi.
Děkuji
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozměry konstrukcí

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

V systému nových norem, kde se počítá zásadně s vnějšími rozměry není nikde rozlišováno, zda jsou zdi tlusté nebo normální. Vše se počítá z vnějších rozměrů. Při výpočtu podlahových konstrukcí přilehlých k zemině podle ČSN EN ISO 13370 je jedna z veličin, která ovlivňuje výsledek výpočtu, tloušťka stěn. Vliv stěn je tedy do výpočtu zahrnut.