Jak by se přesně měla zadávat do PROTECHU při výpočtu na Zelenou usporám - komplexní zateplení následující situace?
Původní varianta: Přízemní rodinný dům, vytápěné pouze přízemí, půda nevytápěná, pouze s taškovou krytinou.
Nová varianta: Komplexní zateplení, zateplena i sedlová střecha, využito podkroví.

Brát celek jako jednu zónu a uvažovat v původní variantě, že půda je vytápěný prostor, i když není?
Nebo to řešit jako dva projekty. V prvním řešit původní variantu a zadávat podlahovou plochu pouze přízemí a v druhém projektu řešit pouze novou variantu a tam zadávat podlahovou plochu přízemí a podkroví a separé porovnat výslednou hodnotu vytaženou na m2?

Předem děkuji za Vaši odpověď.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zadávání do TV nevytápěnou/vytápěnou půdu

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Momentálně je pro uživatele nejsnadnější a nejpřehlednější druhý případ. Zadat domek do dvou samostatných úloh.
Po úpravách, které byly naznačeny v dokumentu Novinky na CD 414, bude možné provést tento výpočet v rámci jedné úlohy.