Přepočet součinitele prostupu pro jiný podíl rámu
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: 13 srp 2009, 17:42
Přepočet součinitele prostupu pro jiný podíl rámu
Prosím o bližší vysvětlení způsobu výpočtu součinitele prostupu tepla pro výplně při zohlednění podílu rámu - viz. bod 10 manuálu Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4). Jedná se mi konkrétně o to, zda a jak program vypočítá skutečný součinitel u okna pro Zelenou úsporám, které má jiný rozměr než atestované okno v přehledu výrobků pro Zelenou úsporám. Děkuji za odpověď, Pavel Ráček.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Přepočet součinitele prostupu pro jiný podíl rámu
Popis problematiky výpočtu včetně odvození rovnic naleznete v článku Ing. Šály a doc. Svobody, zveřejněném v časopisu Tepelná ochrana budov 3/2009 (odborný časopis pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov). Vydává ČKAIT.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: 13 srp 2009, 17:42
Re: Přepočet součinitele prostupu pro jiný podíl rámu
Pane inženýre, děkuji za sdělení pramene pro přepočet. Přesto nejvíce by mne zajímalo, zda tento přepočet provádí i Váš program na základě zadaných informací o podílu rámu. Prosím tedy o doplnění Vaší odpovědi. Děkuji, Ráček
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Přepočet součinitele prostupu pro jiný podíl rámu
Do výpočtu vstupuje hodnota součinitele prostupu tepla celého okna Uw, hodnota součinitele prostupu tepla skla Ug. Tyto obě hodnoty udává dodavatel okna. Zjednodušeně lze říci, že hodnota Uw uváděná dodavatelem platí pro podíl rámu 30 %. Na základě těchto tří údajů lze pak vypočítat novou hodnotu Uw v případě, že podíl rámu je např. 40 %. Výpočet je podrobně popsán ve zmíněném článku.