Stránka 1 z 1
změna n50 pro variantu
Napsal: 30 lis 2009, 15:34
od sumal
Nenašel jsem možnost změnit hodnotu n50 pro objekt po zateplení (např. vliv změny infiltrace pro nová těsná okna). Jak provést v jednom variantním výpočtu?
Re: změna n50 pro variantu
Napsal: 30 lis 2009, 20:20
od Zdenek Rysavy
Vstupní pole pro zadání n50 jsou v okně Parametry zóny. Zde můžete zadat současně hodnotu n50(V1) a n50(V2).
Pokud budete provádět dva samostatné výpočty (dvě úlohy), budete v obou úlohách zadávat jen n50(V1), ale v každé úloze jinou hodnotu.